包头金鹏大厦消防给水设计的若干问题探讨:金鹏贵宾会员

(内蒙古第三电力建设工程有限责任公司,内蒙古 包头 014000)
摘 要:
文章根据包头金鹏大厦工程的建设实践,谈了消防给水设计中室外消火栓数量的确定、水泵 接合器数量的确定、消防水池容积的确定、消防给水不强的形式等方面的设计体会,愿与大 家交流。
关键词:包头;
金鹏大厦;
消防;
给水设计
中图分类号:TU976.5(226)  文献标识码:B  文 章编号:1007—6921(2008)21—0137—01
1 工程概况

包头金鹏大厦总建筑面积31 192.1m2,主楼为综合办公大楼,建筑高度97.3 0m。地上23层,地下1层。
2 室外消火栓数量的确定

《高规》第7.3.6规定:“室外消火栓的数量应按本规范第7.2.2条规定的室外消火栓用 水量经计算确定,每个消火栓的用水量应为10~15l/s”,但是《高规》的《条文说明》是 这样解释:“室外消火栓的数量应保证供应建筑物需要的灭火用水量,其中包括室内、室外 两部分”,笔者认为《条文说明》的解释超越了《高规》的规定。室外消火栓是室外消防用 水取水口,理应按室外管网来考虑。可以想象得到,室外管网供水流量一旦确定,即使设置 再多的室外消火栓,其室外消火栓所能取到的水量的总和也就是室外管供水总量。当设计把 室消防用水储存在室内消防水池时,室外管网一般就按室外消防用水量来确定,因此室外消 火栓的数量应按室外消防用水量经计算来确定,但是《高规》第7.4.5.3规定“水泵接合 器应设在室外便于消防车使用的地点,距室外消火栓或消防水池的距离宜为15~40m”。从 这个规定可以看出,水泵接合器的15~40m范围内在一般情况下要设置室外消火栓。因此, 在工程设计中,在布置水泵接合器时,要考虑其相对集中,以利于与经计算的室外消火栓数 量对应,一旦设计中有较多的室内消防系统需要较多水尖接合器,且分散布置时,则需要适 当增设“额外”的室外消火栓。


3 水泵接合器数量的确定 

众所周知,水泵接合器的主要用途是当室内消防水泵发生故障或遇大火室内消防用水不足时 ,供消防车从室外消火栓取水,通过水泵接合器将水送到室内消防给水管网,供灭火使用。


《高规》7.4.5-1规定:“消防水泵接合器的数量应按室内消防用水量经计算确定,每个 水泵接合器的流量应按10~15l/s计算:”这里指明水泵接合器的数量是按室内消防用水量 经计算确定。笔者认为这一点不好照搬,我们从水泵接合器用途不难知道,水泵接合器是消 防车从室外消火栓取水来增补室内消防用水不足的接口。如果室外消防用水量远远小于室内 消防用水量时,那水泵接合器设那么多是没有意义的。


4 消防水池容积的确定

消防水池是储存消防灭火用水的构筑物,容积的确定关系着灭火的安全性。《高规》7.3. 2规定:“市政给水管道和进水管或天然水源不能满足消防用水量;
市政给水管道为枝状或 只有一条进水(二类居住建筑除外),只要符合上述条件之一时均应设置消防水池。”《高 规》7.3.3对水池的容积作了规定:“当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水 池的有效容积应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求;
当室外给水管网不能保证室 外消防用水时时,消防水池的有效容量应满足火灾延续时间以内消防用水量和室外消防用水 量不足部分之和的要求。”一些地方针对这两条规定,却有不同的设计方法。
5 消防给水系统的形式

对高层建筑消火栓给水系统形式的选择,首先我们应保证系统的安全可靠性,其次我们应尽 量选用经济合理的供水形式。

按服务范围分:独立的消防给水系统和区域集中的消防给水系统笔者建议尽量采用区域集中 的消防给水系统就如上述所讲:邻近高层建筑共用消防水池,但这往往得不到推广。主要原 因是各开发商不能协调好,这就要求有关部门能够牵头,共同解决管理及费用的问题,使几 方面都能够接受。
按高度来分:分区给水和不分区给水。

当消火栓栓口的静水压力不大于0.80MPa时,采用不分区给水形式,当消火栓栓口的静水压 力大于0.80MPa时,采用分区给水形式。分区供水方式又包括:并联分区供水方式;
串联分 区供水方式;
减压阀分区供水方式。

关联分区供水方式:各个分区互不干扰,自成体系,对系统更加安全可靠,但造价高,维护 管理较困难。
串联分共供水方式:各区水泵压力相近或相同,不需高压泵,高压管;
但水泵分散,管理困 难,同样造价高。

减压阀供水方式:系统简单,造价低,管理方便,笔者建议尽量采用此种供水方式。此种方 式可以保证经济,安全的要求,维护管理方便,但对减压阀的要求较高,应采用可调式减压 阀,设定阀后压力并保持恒定。只要一套水泵,一套水泵接合器,一座水箱,一套电控设备 ,造价大大降低。

对上述几点的分析我们可以知道:安全可靠是最重要的,但要在保证安全的同时达到经济合 理,尽量节省投资,使得维修管理方便,我们还要在设计当中认真考虑,细心比较,这样才 能把工程做的更完善。
[参考文献]
[1] 哈特曼.冷水机利用变流量冷冻水的若干设计问题[J].暖通空调,1997,(3 ):29-33.
[2] 孟彬彬,朱颖心,林波荣.部分负荷下一次泵水系统变流量性能研究[J].暖 通空调,2002,32,(6): 108-110.
[3] 朱孟标.空调水系统节能研究[D].南京:南京理工大学硕士论文,2004,(3) .